家装7日 - 2007-11-26 17:07:00
水电工程的验收检查主要有施工过程中检查和交工检查。 一、施工过程中检查
对于那些如果施工不合格,将会对整个过程产生严重影响的工序,做完后一定要进行检查。如厨房和卫生间的防水、地面暗埋的水电管路,若地砖施工完毕后发现防水不合格、电线管路不通、水暖管道不通或漏水,那只能重新返工。
二、交工检查
1、电线导管要畅通,用手来回抽导管内导线,应能抽动,以便以后能更换损坏的电线。
2、用电笔或插座检测器检查插座线序,必须是左零右火上地线。
3、用电笔检查开关线序,开关必须控制火线。
4、检查漏电保护器的试验按钮或用插座检测器检查漏电保护器,动作要灵活。
5、用绝缘电阻表检测各回路绝缘电阻值不小于0.5M欧姆。
6、打开总阀门,手摸给排水管道接头处要严密、不漏水,排水要畅通。
验收检查合格后要注意保存好水电路施工图纸,并且要求图纸与实际要相互一致,因为图纸是将来进行维修的依据,但是现在绝大多数业主都忽略这一点。
会冒泡泡的鱼 - 2007-11-26 17:24:00
对了上次的逛工地学装修的合作是阔达吧。他的水电改造真是不错呢!
阳光心情 - 2007-11-27 8:57:00
支持支持
沙地西瓜 - 2007-11-27 9:10:00
就是一种为了自检用的吧。我听是这样的,用来检查墙面刷的事不是合格用的。就是要提高自己的信用度吧。我觉得不错。
某某某 - 2007-12-10 13:29:00
这个东西有点专业,不过为了以后用着舒心,自己是要多把把关。